FI-Schutzschalter für T3 Westfalia 16A, 10mA 2polig

HerbertsT3 @, Schwarzenbek bei Hamburg, Freitag, 13. Mai 2011, 07:58 (vor 5112 Tagen) @ owoz

Moin,

bin in der Sache leider noch nicht sehr viel weiter, Anfrage an ABB läuft noch über meinen Elektro-Großhandel.
Unabhängig davon habe ich mich selber noch mal damit befaßt, nach VDE 0100, Teil 708, ist eine Fehlerstrom-Empfindlichkeit von 30mA vorgeschrieben, Leitungsschutz gibt es in 13 oder 16A, da würde ich Dir dann im Zusammenhang mit der "Selektivität" den mit 13A empfehlen, damit im Falle einer Überlast zuerst Dein Schutzschalter auslößt und Du auf dem Campingplatz nicht jedes mal zum Sicherungskasten laufen mußt.
Zum Preis melde ich mich noch mal, schick mir doch mal eine e-Mail, Adresse findest Du auf der Benutzerliste, dann können wir das mit dem Preis und der Abwicklung weiter besprechen.

Grüße, Herbert.